求教一个计算系统短路电流的问题
求教一个计算系统短路电流的问题
有没有这样的规定:
1、对于3-35KV电网中短路电流的计算,可以认为100KV及以上系统的容量为无限大。
2、对于35KV系统中容量低于1000KW的电动机一般不可忽略不计。
其他问题还有不少,望高手能不吝赐教。扣扣:58950702
发布于
2010-05-26 22:04:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
jztgg
没有100KV,计算时如没有数据可以根据上级开关的短路容量推算系统阻抗