土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助我在阳台悬挑梁上打了个眼
新楼为20层高层,新房装修时,考虑到阳台安装燃气热水器,在阳台悬挑梁(200*300)离根部600左右的位置中部打了个5CM的孔,打断了一根8MM箍筋。后在网上看到梁上不能打孔,吓的我睡不着觉,我该怎么办呢?请高手赐教,救救我吧 挑梁挑了1.5米,孔位置在梁底向上10cm

[ 本帖最后由 fzs3602 于 2010-5-26 21:00 编辑 ]

全部回答(6 )

  • tiandi_pei81

    50mm的洞,倒是问题不大,如果可以的话,加个钢套管,用结构胶和原混凝土粘结一下

    2022-01-12 11:20:12 来自 PC 评论 举报
  • 陈筑静好岁月

    钻头能打断钢筋????

    2022-01-10 11:51:10 来自 PC 评论 举报