发布于:2010-05-26 19:47:26 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们是药厂,要上3T/h纯化水系统,水处理公司给的设计方案是原水箱+超滤+活性碳+软化+保安+双RO+EDI,这样的配置是否可以。有谁知道大概的价格是多少?先谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hong4990
    hong4990 沙发
    现在很多工程公司都是主推一级RO+EDI工艺
    注射用水及纯化水要求的电导率是小于1.3us,二级RO的极限产水电导率是1us,很难长期保证,若是第一年也就勉强可以达标
    因此,若是严格来说二级反渗透的工艺不能够满足注射用水或纯化水的水质要求
    2011-01-24 14:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    设计公司纯粹是为了专区设计费,工程公司到乐意这么做。不知道你原水情况,所以前面的配置不尽相同。一般来讲:原水(如果在北方加加热器)+石英砂过滤+活性炭过滤+软化+双级反渗透就足够了。
    2011-01-24 09:19:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 254 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6T纯水处理系统,使用以下工艺,高手评价下,给小弟一点建议

6T/h纯水处理系统,我现在做的是两个工艺,如下原水-原水泵-石英砂过滤器-(中间加阻垢剂)保安过滤器—高压泵-RO反渗透装置-产品水箱-出水在保安过滤器前面有一个软化器,可是我还不知道软化器在设计和作用上有什么用途,希望高手能指教一下,谢谢