土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器零序保护互感器的安装位置

关于变压器零序保护互感器的安装位置

发布于:2010-05-26 19:26:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们是做箱式变电站的,在包头这边。之前我们的零序互感器的安装位置一直用的是方案一。但东胜那边的供电局要求我们按方案二中的位置安装,说是他们经过实验方案一中的安装位置,零序保护不可靠!我一直都没想明白方案二中的安装位置比方案一中的更可靠,更合理,请高人指点! 零序互感器的安装方式.jpg再有一点互感器的P1、P2的方向是向变压器还是向接地端!

零序互感器的安装方式.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    我觉得有些人可能搞错了零序保护到底干什么用的
    零序保护就是来检测接地故障的,不是用来检测不平衡电流的。检测三相不平衡不是零序保护的内容
    整定的时候甚至要求躲过正常的不平衡电流
    问题不是简单地说哪种方式是错的对的,如果按照方式一做,那么整定的时候你必须计算系统正常的不平衡电流有多大,整定值必须大于这个值保证没有误动作。方式二就不存在这个问题。
    2014-03-10 15:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • a197710
    a197710 板凳
    学习了 :victory:
    2014-03-09 21:27:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

39-关于励磁变压器烧毁的分析(马洪英)2

回帖成功

经验值 +10