最近遇到一个项目,大厦空调系统为VAV,客户在租区内设一个机房,机房面积21平米,标高2.8米。在机房内,设计取消了原VAV送风,改为机房外新增2台风机盘管,向机房内送风,并做有组织送回风,机房内加增FM200气灭,及事故排风(气灭作用后)。设计的排风机30pa
设计排风管道为矩形200*200
现场我实堪后实际从机房内排风口到大厦的竖井距离是73米。
风机为离心风机。
但由于下周进场施工,自己算了一下排风量 ,风管风压,风管排风量,
我计算的矩形风管风量:
G=S*V*3600
=0.04*8*3600
=1152
说明:V我是按8M/S算的
我计算的房间整体排风量
G=V(房间体积)*N(换气次数*1小时
G=58.8*6*1
=352.8
管道风压我是按照每米5pa算的 合计是365pa。
现在的问题是,如何选择离心风机。因为机房为正压,照365PA的风压算,如果事故排风的话,会造成机房内负压。
此外,机房的排风口做多大的?
我个人感觉原设计的风机有很大的问题,我感觉要不换大风机 要不管道的尺寸变,请各位高人给拿个方案,谢谢:Q
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板我刚才又仔细看了一遍图及设计说明还有图例,无排风机参数,无排风口尺寸。
各位认为我的计算方式是否有误?请高人指正。
此外,有无离心风机的参数及品牌建议?
最后,排风口的尺寸做多大?
谢谢
回复 举报
那么小??、
风机风量多少?
回复 举报