土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 110KV主变保护(双重化配置)

110KV主变保护(双重化配置)

发布于:2010-05-26 18:29:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
110KV主变保护双重化配置,按国标主后一体化两套,非电量保护和操作箱一套。

1、有没有主变保护配置双套保护的,保护装置分别装在两面柜上。
包括保护设备如下:变压器保护2套(主后一体化),非电量保护2套,操作箱2套,打印机2套.分别装在两个主变保护屏内。
2、主变保护操作箱问题?只有变压器高压侧有操作箱,变压器低压侧需不需要?
3、电流互感器问题?主变高压侧CT为 10P/10P/10P/0.2/0.5,110KV母线保护占用一个10P,故障录故器占用一个10P,变压器差动保护占用一个10P。CT已全用完。主变保护双重化配置,CT应该怎么配置?

谢谢,请高手指教?
  • xueping518
    xueping518 沙发
    2011-04-20 14:36:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外穿电缆的钢管,钢管里面是否需要填实?

如题

回帖成功

经验值 +10