土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于人防口部地漏设置的问题

关于人防口部地漏设置的问题

发布于:2010-05-26 17:24:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在2009措施(P131)和图集上看到防爆波地漏设在防护密闭门内,集水坑设在防护密闭门外,集水坑内也没在排水管道上设阀门。但我们这里的老总认为这是错的,理由是冲击波能从管道内将防爆波地漏顶开。应该在防护密闭门外设防爆波地漏,集水坑设在防护密闭门内,这样冲击波作用在地漏顶部,不能传到防护密闭门内。
大家投票选一下,A同意措施和图集;B同意我们老总。最好能有理由

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bzbk
    bzbk 沙发
    A
    不能将防护密闭门外的水排入防护密闭门内,这是基本要求。
    2010-08-09 17:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • bj2574
    bj2574 板凳
    A.
    看来你家老总和我一样啊,错了。防爆波地漏的耐压能力,正反方向一样。我专门问过人防办的人。
    2010-05-26 20:08:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。