发布于:2010-05-26 17:21:26
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
各位前辈高手帮帮忙
有一个50000平米的四层商场,商场二、三、四层中庭设有防火卷帘与其它区域隔开,首层与附近商铺为一个防火分区,中庭四层设有空水炮自动喷水灭火系统,每层中庭均有走廊和手扶电梯,相临防火分区的消火栓在平时可以保护到中庭每个点,但考虑火灾时防火卷帘下来,其它区的消火栓没法保护走廊和手扶电梯。中庭长62m,一头宽16.5m,另一头宽7.5m的一个近似梯形。
请问:1)每层中庭走廊和手扶电梯是不是要单独做消火栓保护?
2)喷淋是否可以从每层就近从相临防火分区水流指示器后接出?如不行,应如何做?
谢谢
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
nybz1234567
沙发
中庭设有高空消防水炮系统后,每层走廊应设置自动喷淋系统,喷头间距适当加密;
2010-05-28 23:32:28
赞同0
-
ykxj9808a
板凳
中庭设有高空消防水炮系统后,每层走廊应设置自动喷淋系统,手扶电梯应该可以不用做消火栓保护。
2010-05-28 18:17:28
赞同0
加载更多水流指示还是按规范分区分层单独设置为好,审图的先生们未必都很讲理。
回复 举报
上海普临智能机电设备有限公司生产大空间消防水炮,并提够您相应的解决方案。
不知对否,还望朋友赐教,谢谢!
回复 举报