之前看了很多图纸在防雷接地的设计中一般在地下0.7m敷设40*4扁钢做接地体,请问各位敷设的具体位置应该在哪?
是结构柱的正下方还是出散水坡3m的位置?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wu6080031
    wu6080031 沙发
    在基础下方安装扁钢是没用的。增加人工接地体的原因是为了加大截面积以便能够减小阻值。、所以说应该围绕建筑物3M的距离增设一圈环形扁钢。为什么不是单独的接地体而是环形、因为环形扁钢接地体的作用一是加大截面积。2环形就减少了各个金属之间的电位差。以达到防止反击的作用!