土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 人工接地体问题

人工接地体问题

发布于:2010-05-26 16:04:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
之前看了很多图纸在防雷接地的设计中一般在地下0.7m敷设40*4扁钢做接地体,请问各位敷设的具体位置应该在哪?
是结构柱的正下方还是出散水坡3m的位置?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wu6080031
    wu6080031 沙发
    在基础下方安装扁钢是没用的。增加人工接地体的原因是为了加大截面积以便能够减小阻值。、所以说应该围绕建筑物3M的距离增设一圈环形扁钢。为什么不是单独的接地体而是环形、因为环形扁钢接地体的作用一是加大截面积。2环形就减少了各个金属之间的电位差。以达到防止反击的作用!
    2010-05-26 23:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • weizhuofuwzf
    weizhuofuwzf 板凳
    期待回答,学习中我
    2010-05-26 19:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼房的等电位联结

请问楼房的等电位联结是如何联结的(在做预埋时),是在梁上的钢筋上焊接一根圆钢上来到墙上的LEB箱里,然后再连闯接一根4平的电线至配电箱里面的总等电位箱或是接地排?[ 本帖最后由 weizhuofuwzf 于 2010-5-26 17:33 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10