请问:
在非标准状态下测量气体,为计算的准确需要进行压力和流量的补偿,请问补偿后的流量计显示的瞬时流量是工况流量还是标准状态的流量呢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hunter_sz
    hunter_sz 沙发
    是工况流量,如果你要修正的话,还需要压力和温度的修成呢。
    2012-07-06 14:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • changan_1
    changan_1 板凳
    工况,显示时加温度压力修正,变成标况,贸易结算以标况为准。