土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm的梁配筋应该怎么配???高手进来指导一下

pkpm的梁配筋应该怎么配???高手进来指导一下

发布于:2010-05-26 14:35:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1。PKPM的梁配筋是按SATWE的结果自己手配,配完后再看梁平法菜单的裂缝图,在裂缝超限的位置人手加大1/3配筋。

2。PKPM的梁配筋直接按考虑裂缝后的梁平法配筋。

我在这里有点软件上的疑问,PKPM梁平法所配的钢筋,就算是不考虑裂缝,也是比SATWE配大不少,那到底应按SATWE还是梁平法的??
还有就是我们院要求主梁非支座面筋需要用架立筋,但PKPM的梁平法出图规定要2条架立筋,这点很伤脑筋。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohe20060315
    其实裂缝这个东西是因为钢筋和混凝土的黏结面过小而导致,比如用2条20直径的钢筋满足不了裂缝,换成3条16可能就通过裂缝了
    PKPM的梁平法出图规定要两条架立筋,这个很伤脑筋?没看懂这句话的意思,架立筋是支座负筋直径比较大,然后支座负筋不通长的情况下采用架立筋,难道你是说PKPM的梁平法出图规定要两条通长筋?
    2013-12-02 15:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • wuyanowen123
    wuyanowen123 板凳
    有请高手来解答。我也有同样的问题,学习学习
    2013-12-02 10:16:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PMCAD里面怎么节点地震力出不来

我用的08的,就是在PMCAD里的形成PK文件里,节点地震力图没有力的显示。我在荷载输入里面输了地震力的,麻烦哪位给解答一下