正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
手头上有个宁波项目,丙类厂房,二层,层高6米左右,单层面积近1.5万平米,在该厂房中间区域,有近2000平米的区域,是上下通的,即高度达到11.5米,像这类厂房如何做喷淋?特别是高度11。5处的地方喷淋有什么要求吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zljun
沙发
当火灾发生时,探头动作,报警信号传到控制器,控制器联动预作用阀,打开预作用阀的雨淋阀部分,管网由屋顶稳压设备进水,同时压力开关动作,压力开关联动地下消防主泵,向管网充水。如果末端喷头破裂,喷头是可以正常喷水工作的,通常是这种情况;但是如果喷头没有破,或者是火情没有了,那么喷淋主泵在没有流量的情况下,压力很大,地下泵房的超压保护就起到作用了,当然消防监控室的值班人员是会 发现此情况人工停泵的。人工停下后,如果极短时间内火情再次发生时,喷头破裂,整个系统就是一个湿式系统的启动过程,完全没有问题灭火。
2014-06-17 18:21:17
赞同0
-
zhg4937
板凳
zhg4937 发表于 2013-6-28 10:58 这个问题,我在国内资料里,就没有看过全面阐述的。但是通常情况是,消防泵启动后,喷头会相应开启。也不知道你的疑问解决没,我又仔细想想还是详细发表下我的想法吧,有不对的地方大家沟通。我认为过程是这样的:当火灾发生时,探头动作,报警信号传到控制器,控制器联动预作用阀,打开预作用阀的雨淋阀部分,管网由屋顶稳压设备进水,同时压力开关动作,压力开关联动地下消防主泵,向管网充水。如果末端喷头破裂,喷头是可以正常喷水工作的,通常是这种情况;但是如果喷头没有破,或者是火情没有了,那么喷淋主泵在没有流量的情况下,压力很大,地下泵房的超压保护就起到作用了,当然消防监控室的值班人员是会 发现此情况人工停泵的。人工停下后,如果极短时间内火情再次发生时,喷头破裂,整个系统就是一个湿式系统的启动过程,完全没有问题灭火。
2013-06-28 11:14:28
赞同0
加载更多应该没问题
回复 举报
回复 举报