框架结构上、下层结构等效剪切刚度比计算有问题?在做一个9层框架结构,用SATWE的剪切刚度算法,上、下层结构等效剪切刚度比结果与我用高规附录E。0。1的等效剪切刚度比手算结果差别很大,SATWE的结果是1.23,手算的结果是2.1;难道SATWE的剪切刚度算法不是高规附录E。0。1的等效剪切刚度公式?还是SATWE的剪切刚度算法有误?我用的PKPM2008版(2010。3。6版)。请教高人指点,多谢。[ 本帖最后由 zwg_96 于 2010-5-25 23:05 编辑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
跨高比大于5时,宜按框架梁进行设计。
回复 举报