各位大虾, 我是超级菜菜鸟。
在一般的停车场管理系统中,为防停电,你们是怎么考虑的?

全部回答(7 )

  • eman
    不大同意楼上的观点,楼上可能在北方。去年南方电晃闹的厉害,别说停3-4个小时,停电一天都很正常。有些写字楼并不是停电就不上班的,那么上班来的车就不会少,靠保安那么开门很累。
    而且在杭州我没看到过道闸有手遥装置。但我估计肯定有办法在停电的时候让道闸开启的,一旦开启后就不放下了。而且到时候道闸都不能正常工作了,还要车库管理吗?再说象车库这样的系统你放的UPS能顶多少时间?要停电一天你也能顶的住那不跟弱电机房一个级别了那不笑话了。哪个甲方愿意出这个钱,所以我认为车库系统设置UPS保证系统电脑正常储存信息关机即可。道闸到时候肯定就常开不工作了。真的要收费只能靠人工。
    2005-09-18 11:29:18 来自 PC 评论 举报
  • hehaibao58
    大家好!一般停车场管理系统都不配UPS,和EPS的,因为那样的话成本可能太大了,如果真的是钱多的话可以配备这些设备.
    一般自动道闸都会配一个手遥柄,停电了就用他把道闸的栏杆升起来.一般的小区,或者大厦都不可能停太长时间.所以停车场管理系统可以不用UPS,OR EPS
    2005-09-16 14:14:16 来自 PC 评论 举报
加载更多