土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关柜中母线问题

低压开关柜中母线问题

发布于:2010-05-25 21:36:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有如下几个问题,需要请教各位兄弟姐妹:
1、低压开关柜中母线的选择,是由设计单位选择,还是由开关柜厂家选择?本来一直认为是由设计单位选择,但《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验 成套设备》GB7251.1-2005中第7.8.2条,规定“成套设备内导体截面积的选择由制造商负责”,请大家明示。
2、容量为1600kVA的变压器出线母线最小是多大?国标图集《10kV及以下变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》03D201-4第229页上是一相母线为2(TMY-125x10),而《工业与民用配电设计手册(第三版)》第55页也是一相母线为2(TMY-125x10),母线是否过大?或者为什么选择这么大?
3、如果选用一相母线为2(TMY-125x10),其与进线断路器如何连接,例如,施奈德MT25,查看了其接线端子,无法与2(TMY-125x10)连接。
请大家赐教,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • weizhiyonghyx
    weizhiyonghyx 沙发
    楼主自己就是牛人啊。
    我跟着学了不少东西啊。正好手头有手册,在翻呢。
    2010-11-29 08:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳

    用后铜牌转接,我学习了 谢谢
    2010-08-16 23:14:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多