土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库防烟分区的划分

地下车库防烟分区的划分

发布于:2010-05-25 20:52:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近碰到一个成都地区的很大一个地下汽车库,在划分防烟分区的时候有点小小的疑问想上来请教一下各位同行.
地下车库防烟分区在上海的话,是面积保证小于2000平方,长边不大于60米的原则划分. 不知道在外地的项目是否也要保证长边不大于60米?
还有一点就是除了上海其他地方有没有规定,单个防烟分区的排烟量要大于30000m3/h

[ 本帖最后由 chenming8_0 于 2010-5-25 21:05 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zlatoffice
    zlatoffice 沙发
    外地的项目不必要保证长边不大于60米,但是上海的规定还是有一定道理的。
    其他地方有没有规定,单个防烟分区的排烟量要大于30000m3/h。
    2010-05-31 21:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • xiangge11
    xiangge11 板凳
    500平方 60m3是高规规定的防火分区及排烟量计算方法,2000m2是汽车库防火规范规定的,此工程为汽车库,应采用汽车库、修车库、停车场设计防火规范。
    并且也没听说60米边距的规定,各个规范也没此一说,所以就没在意了,我就在成都,一般我们只按2000做了。

    [ 本帖最后由 xiangge11 于 2010-5-26 13:18 编辑 ]
    2010-05-26 13:16:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层写字楼新排风该怎么设计?高手解决哈

外墙全是玻璃幕墙的情况下,新排风的风口该怎么解决,是做竖井还是每层直接在玻璃幕墙开孔。请有经验的人说说

回帖成功