土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压配电室布置

高压配电室布置

发布于:2010-05-25 18:15:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本项目高压配电室的面积为9175(长)*4500(宽),两路10KV进线,四路出线到变压器(二台2000KVA,二台1600KVA),选用GZS1-12型高压柜布置放不下,选用KYN28-12型高压柜容量不能超过1250KVA,请哪位高手给出个解决方案。谢谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.15 万条内容 · 764 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那位有水泥厂电气验收规范

能不能介绍一下

回帖成功