地下车库一般加多大的门,往哪开?几级的?要不要开窗口?还有通风井怎么确定大小尺寸?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zjg8237372
沙发
唯一的可行就是你的一层纯粹是一个楼梯间不做它用,这样消防局可能勉强可以通过,否则他们也不想吃这晚饭了。做设计一定要少些侥幸,工程上会有示范效应的。特别是商业网点,不是一户两户的,又基本只按住宅设计消防给水,出问题概率最大而且喷淋等补救措施最少。真佩服你们建筑专业的人才。
2010-06-02 16:45:02
赞同0
-
zjg8237372
板凳
2010-06-02 16:36:02
赞同0
加载更多回复 举报
首先这种做法你们土建设计就已经严重违规了,GB50016-2006第7.4.4条明确要求地下室的楼梯间在首层应采用耐火极限不小于2.00H的不燃烧体隔墙与其他部位隔开并应直通室外。黑体字居然视而不见,当心后果严重。不过话说回来,既然土建已经犯条了,暖通如何做都不打紧,就看你的良心了。
回复 举报