土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有感于本版精华贴 "住宅用电负荷需要系数" 一点个人看法

有感于本版精华贴 "住宅用电负荷需要系数" 一点个人看法

发布于:2010-05-25 15:57:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


原贴在 http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=69689&extra=%3D1&ofid=0&page=1

源于本贴作者 wyf381的一个提问,见


其中有本坛著名ID: zhoushu8 , 杭州电力 , hanghost(版主), 大鼻山, c45n 等众多网友的精彩回复,让我们这些后生有学习提高的机会。但是结果均没有得出一致结果,楼主的计算得到了zhoushu8,大鼻山等高手的力挺,似乎没有什么不合理(除了KVA应为KW)。但173楼ID ontimewhq的一个让人容易忽略的回复,说明一个问题,这也是我的一个问题:


可以看出,楼主的计算方法是单位指标法和单位面积功率法,在设计手册中,单位指标法和单位面积功率法计算中是没有需要系数和功率因素的,但有同时系数(综合同时率)和变压器容载比(即负荷率)。
设计手册中,对于单位指标法和单位面积功率法计算需要最高用电负荷计算式是这样的:

1.需要最高用电负荷(KW)Pe=建筑面积x单位面积用电指标x综合同时系数
2.需安装变压器容量(KVA)= Pe/变压器负荷率(这里无需考虑功率因素)= Pe x 容载比

设计手册中综合同时系数住宅取0.3,商业取0.6,变压器负荷率取65%,即容载比1.5,因此,在楼主提供的单位指标和单位面积功率数据不变的情况下,我认为正确结果如下:

我认为变压器的装机容量应该为2950KVA,虽然与楼主计算结果相差无几,但我认为我的计算步骤更正确。
  • lch999
    lch999 沙发
    我们这边供电局都不给你取系数。呵呵。
    2011-02-26 20:04:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

到底是相电流还是线电流?

Pe = 72 KWKx = 0.90cosφ = 0.85Pjs = 64.80 KWljs = 115.83 A小弟是新人。我晓得电流的计算公式,ljs = 115.83 A,请问,这个电流是相电流呢?还是线电流?我怎么算出来与这个电流值不一样呢?我的公式是64.8KW / 400V / 1.732 / 0.85=110.166A.还请各位前辈指教一下,一直对这个概念没搞的很清楚。

回帖成功

经验值 +10