土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 请教关于剪力墙的问题

请教关于剪力墙的问题

发布于:2010-05-25 15:55:25 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
接到一套高层图纸,有几个关于剪力墙的问题:
1、假如剪力墙竖向钢筋采用搭接,那相应搭接范围内的水平钢筋是否需要加密。从03G101-1上查到暗柱的要加密,没看到墙身的;
2、在2个约束构件中间的墙身如果长比厚小于2,算不算小墙肢;
3、端柱箍筋间距图纸标注150,是不是还要按图集在层高上下部分加密(如何确定柱子是不是端柱?);
4、筏板底板钢筋绑扎时是不是要严格按照图集施工接头位置?
  • lihongwei1985
    lihongwei1985 沙发
    1不需要
    2应该是小于三就算
    3 参考03G101 48 右下角 端柱的判定在18页 图纸上会有说明的 哪种类型 放心 有构件代号。
    4理论上市 实际上没人会注意不要太过分就行 看你和各方的关系 呵呵
    2011-01-12 21:28:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。