热力管道在室外与电缆走支架的安全距离是多少呀?支架的两侧分别是热力管道和6KV电缆,两者的安全距离是多少?能否这样敷设?
谢谢了
发布于
2010-05-25 14:48:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
supermanhe
蒸汽管道如果在外包隔热层后,上下水平静距离可减至200,交叉距离需考虑便于维修。这是建筑电气验收规范,帮你找的不知有用不????:handshake
2010-05-28 18:53:28
来自 PC
评论
举报
supermanhe
蒸汽管道水平1000,交叉300 暖 热水管 水平300 交叉100 通风 ,上下水,压缩空气管水平100 交叉50