土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位消防水箱设计问题,请教各位。

高位消防水箱设计问题,请教各位。

发布于:2010-05-25 14:46:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在设计中遇到下面问题,希望能够请教大家。
我们公司设计了一个小高层,目前一期施工完毕了,正在进行消防验收;一期包括十八层住宅和地下车库;消防水池和泵房均在一期车库内设置。但是由于建筑上的要求,高位消防水箱没有设置在一起的住宅楼上;原来打算是在二期设置的。
但是,现在消防局验收要求必须有高位消防水箱,甲方经过交涉之后,消防局要求先设置一个替代措施;就是在地下车库内设置气压罐和泵来代替高位消防水箱;
我对这种设备的设计不是很明白,希望各位能够指点一二;我们这边曾经遇到过这种情况,就是审图老总当时提的要求是,气压罐的有效容积必须等于高位消防水箱的有效容积;就是说必须要存有18m3的有效水量,这样子的话气压罐就会很大;请问是必须这样子设置么?这样子的话,气压罐的造价也会很高啊?我们能不能单独把整套消防水箱间的设备拿下来,然后选用高扬程稳压泵来替代呢?
如果有这样做过前辈,请给讲解一下,不胜感激额!!!!


附件说明:
1、地下车库内设大气压罐有效容积为18m3(一般气压罐的有效容积不足1/3,则此气压罐容积大约为54m3)。
2、气压罐旁边设置高扬程增压稳压泵。与气压罐连用。自消防水池内吸水。
请指正。

[ 本帖最后由 qiligala 于 2010-5-26 16:01 编辑 ]

消防泵.jpg

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • sniper.kim
    sniper.kim 沙发
    你的成本太高了。。宁可零时刚结构搭个水塔出来。
    水罐1:3比例,你不花个几十万是不行地
    2010-06-23 18:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • wangqiang2007
    wangqiang2007 板凳
    必须设置大容积气压罐。
    2010-06-22 14:25:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外喷淋管网的阀门选择

室外喷淋管网的阀门选择:现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 编辑

回帖成功

经验值 +10