土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 紧急求助!!!基础问题
本人新做一工程,5层砖混结构,地基承载力特征值130KPa,阳台采用落地柱承重。按照规范此工程不用验算沉降,砖混部分采用墙下条基,阳台柱采用柱下独立基础。因疏忽,柱下独立基础面积设计过大,约是实际需要的1.5倍。现工程基础已施工,才发现这个问题。现担心由此造成不均匀沉降导致工程出问题,请各位结构兄弟们帮忙看看这种情况到底危险大吗?现在的我寝食不安了,拜求!拜求!

全部回答(2 )

  • xmanfine
    这个很难判断,你主要担心应该是独立基础沉降和条形基础沉降不一致,你可以根据地勘报告,复核一下独立基础沉降量与条形基础的沉降量,看2者的差值有多少,是否符合基础规范的要求。
    2010-05-25 16:53:25 来自 PC 评论 举报
  • hjtjsj
    请朋友们发表下看法好吗?我现在很焦虑
    2010-05-25 15:57:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10