多层;办公;〉60m内走廊,中间及两侧有窗;开窗面积〉2%需要机械排烟吗?
规范好像无要求;措施要设。大家看法呢?

全部回答(18 )

  • wxq780914
    应该设,但是消防审查通过了,你就是设计了,甲方也可以不安装。
    2005-12-15 16:23:15 来自 PC 评论 举报
  • liuzhufeng626
    8.1.3.1,且长度超过20m的内走道或,应设排烟设施.
    8.2.2.3长度不超过60m的内走道可以开启外窗不应小于走道面积的2%(可以不设)
    但你现在刚好在60m正在红线上站着,这要看消防审查让不你通过了.
    我个人认为要设.
    2005-12-15 16:13:15 来自 PC 评论 举报