此〉60m内走廊需要排烟吗?
此〉60m内走廊需要排烟吗?
多层;办公;〉60m内走廊,中间及两侧有窗;开窗面积〉2%需要机械排烟吗?
规范好像无要求;措施要设。大家看法呢?
发布于
2005-09-05 10:37:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
wxq780914
应该设,但是消防审查通过了,你就是设计了,甲方也可以不安装。
2005-12-15 16:23:15
来自 PC
评论
举报
liuzhufeng626
8.1.3.1,且长度超过20m的内走道或,应设排烟设施.
8.2.2.3长度不超过60m的内走道可以开启外窗不应小于走道面积的2%(可以不设)
但你现在刚好在60m正在红线上站着,这要看消防审查让不你通过了.
我个人认为要设.
2005-12-15 16:13:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jsha_zy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
541
粉丝
1
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 598 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )
8.2.2.3长度不超过60m的内走道可以开启外窗不应小于走道面积的2%(可以不设)
但你现在刚好在60m正在红线上站着,这要看消防审查让不你通过了.
我个人认为要设.