节点号= 19 C20.0 fak(kPa)= 106.0 q(m)= 1.20 Pt= 30.0 kPa fy=210 mPa

Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
379 -49.63 0.65 844.09 129.48 110.29 120.00 2797 3356

柱下独立基础冲切计算:
at(mm) load 方向 p_(kPa) 冲切力(kN) 抗力(kN) H(mm)
400. 482 X+ 89. 215.2 224.8 410.
400. 483 X- 92. 222.5 224.8 410.
400. 494 Y+ 96. 274.2 284.9 490.
400. 483 Y- 92. 263.8 265.5 470.

基础各阶尺寸:
No: S B H
1 3100 3700 300
2 500 600 350



上面这是我复制的计算书里面的内容,为什么后面所选的基础会比上面按轴心受力确定的大那么多啊,按轴心受力的底面积算,Pmax Pmin也没有超标啊,有必要加大面积那么多吗?


问题2:
基础设计都考虑哪些组合啊,计算书里面怎么还有用地震组合去验算冲切的啊?

求前辈们解答指导,万分感激!
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求PKPM BOX 全手册

最近发现PKPM box程序很烂,大家谁有详细的操作手册,麻烦提供一份哈,油箱:xiaoling0913@163.com,先谢谢喽!

回帖成功

经验值 +10