土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谐波问题

谐波问题

发布于:2010-05-25 09:23:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台3150kVA 6/0.69kV 变压器,带一台3000kW电加热器,电加热器采用可控硅调功器控制,是否要采取抑制谐波的措施?.变压器容量是否合适?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    3150变压器在3000KW的加热器供电,“采用可控硅调功器控制”的控制方式如何?(双向可控硅)过零触发还可以,谐波会少些。但变压器容量还是小了:

    3150变压器是6/0.69,电加热器的电压是不是660V?
    如果是,则变压器的额定电流是2635.8A,电加热器的额定电流是2624.4A,加上其他控制电路的功率,太紧了。

    建议加电容补偿,虽然电加热器的功率因数很高,但变压器本身是需要无功的(可以在低压侧补偿),加400kvar差不多。
    2010-05-25 12:19:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家推荐一下!比较好的建筑电气图集!

大家推荐一下!比较好的建筑电气图集!作者 出版社 正准备去书店购买[ 本帖最后由 kacakaca 于 2010-5-25 09:22 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10