一台3150kVA 6/0.69kV 变压器,带一台3000kW电加热器,电加热器采用可控硅调功器控制,是否要采取抑制谐波的措施?.变压器容量是否合适?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    3150变压器在3000KW的加热器供电,“采用可控硅调功器控制”的控制方式如何?(双向可控硅)过零触发还可以,谐波会少些。但变压器容量还是小了:

    3150变压器是6/0.69,电加热器的电压是不是660V?
    如果是,则变压器的额定电流是2635.8A,电加热器的额定电流是2624.4A,加上其他控制电路的功率,太紧了。

    建议加电容补偿,虽然电加热器的功率因数很高,但变压器本身是需要无功的(可以在低压侧补偿),加400kvar差不多。