土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 消防电机类负荷可以选带过载保护的断路器吗?

消防电机类负荷可以选带过载保护的断路器吗?

发布于:2010-05-24 21:50:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压配电设计规范第4.3.5条:突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。如消防水泵之类的负荷,这时保护可作用于信号。
一般消防电机类负荷选择断路器只带短路保护,不带过载保护。但有个高工说,只要不是最末级的的配电或控制箱,也可以选带过载保护的断路器。因为电动机过载能力有限,选加大一级的带过载保护的断路器,就可以比电动机额定电流高5,60%以上,就可以满足过载时不跳闸。
请问这样行吗?另外这个断路器的额定电流要是电动机额定电流的的多少倍才行呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • acer2420
    acer2420 沙发
    :lol :victory:
    2010-06-29 10:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • cc58666
    cc58666 板凳
    等待高人。。。爱莫能助
    2010-06-28 13:05:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

头一回计划做真空断路器验收试验,请大家指教

因条件有限,公司内部改造的10KV开关站内的4台中置柜12KV真空断路器投运前准备做二个内容的电气验收试验:1、测量整体绝缘电阻及断口绝缘电阻;2、交流耐压试验。交流耐压试验的接线准备这样做,不知妥否请大家指教,断口耐压:分闸状态,加压ABC---接地abc相间及地耐压:1、合闸状态,加压Aa---接地BbCc及壳架       2、合闸状态,加压Cc---接地AaBb及壳架

回帖成功

经验值 +10