我设计了一个四层的大空间办公楼,长42米,宽12米,建筑楼梯是设在两头,楼梯间与大空间办公室间设了防火门。我设计了三根消防立管,其中两楼梯间各一根,大空间办公室中部一柱上一根,各接消火栓,图审都通过了,可消防大队却说我的保证不了二股水柱,他跟我说,我的楼梯间是封闭楼梯间,楼梯间的消火栓不能用到大办公里,说着火的时候防火门关掉了,消火栓救不了里面的火。必须要大办公室里的消火栓保证到每个点二股水柱。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhy8340
沙发
lijinpeng28 发表于 2010-7-12 12:30 关于大空间使用的消防泡我公司是专业生产消防水泡的,如有给排水设计师有这样的项目可以介绍,项目成功后 …一看就很大气,啊哈哈
2017-08-25 13:28:25
赞同0
-
cctvbbn
板凳
消防规范上有 PS
2016-10-05 16:56:05