土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 请大家讨论下边墙型喷头布置

请大家讨论下边墙型喷头布置

发布于:2005-09-05 09:50:05 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
根据规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第6.1.3.3规定:顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
我查阅了技术措施:上面有两种边墙型喷头
1、标准边墙型喷头,它的最大保护跨度与间距
标准边墙型喷头的最大保护跨度与间距
设置场所危险等级 轻级 中I级
配水支管上的喷头的最大间距 3.60 3.00
单排喷头的最大保护跨度 3.60 3.00
两排相对喷头的最大保护跨度 7.20 6.00
注:a 两排相对喷头应交错布置
b 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。
标准边墙型喷头,它的最大保护跨度与间距
2、边墙型扩展覆盖面喷头的保护面积和间距
轻危险等级 中I危险等级
最大保护面积 最大间距 最大保护面积 最大间距
37.2 8.5 37.2 7.3
在设计中应该根据那种喷头设计?在有些设计中(图1)我看到设计师只在卫生间与卧室之间的墙上设置了一个喷头,那么我们应该怎么考虑它的保护面积和间距呢?




1125885273748.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huhu8107
    huhu8107 沙发
    根据规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第6.1.3.3规定:顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
    2005-09-05 09:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • huhu8107
    huhu8107 板凳
    根据规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第6.1.3.3规定:顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
    2005-09-05 09:55:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工图

返回版块

24.14 万条内容 · 347 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

24T医疗污水图纸~

24T医疗污水图纸~24T医疗污水图纸~有用就下载~没用也不要骂我啊~知道不~哈哈~要不然下次我不敢上传了 哈哈哈哈污水经总渠汇集后,自流到格栅井中,通过格栅去除大颗粒悬浮物,然后由提升泵提升到水解调节池中,再由污水提升泵提升到接触氧化池中,接触氧化池在潜水式离心曝气风机的供氧条件下通过好氧微生物的新陈代谢作用降解污水中的污染物,经接触氧化处理后的污水自流入二沉池中进行泥水分离,沉降下来的污泥由污泥泵抽至污泥池,上清液自流至消毒池中,在消毒池中投入二氧化氯进行消毒处理,最后经脱氯后可达标排放。污泥池中污泥经浓缩消毒后定期外运处理,上清液回流至水解调节池进行处理。

回帖成功

经验值 +10