讨论地上,地下共用防烟楼梯间正压送风问题

发布于:2010-05-24 16:17:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
讨论地上,地下共用防烟楼梯间正压送风问题
方案一 地下一层,送风量多30%,地下两层送风量多60%,地下三层以上100%。(某老专家告知)详见09年暖通技术措施。
方案二 祥见《实用供热空调设计手册》1220页。大概意思是,地上,地下共用风机和竖井,将自垂式百叶风口改为常闭电动风口,地下层着火开启地下相应风口,地上层着火,开启地上相应风口。
地上小于20层,地下1-3层,只楼梯间送风,风量25000
地上小于于20层,地下1-3层,防烟楼梯间及合用前室分别,风量16000

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hello_m
    hello_m 沙发
    我一般采用方案二,但地上和地下送风相差大的时候最好是风井共用,风机分设或用变频风机或双速风机
    2010-07-16 17:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • mooii
    mooii 板凳
    这个问题规范上确实没有说清楚,分两个系统比较好。
    至于方案一,感觉属于经验做法,未能找到依据啊,09措施上有吗?
    2010-06-23 15:24:23

    回复 举报
    赞同0