土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于保护装置的电压

关于保护装置的电压

发布于:2010-05-24 15:40:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
定保护装置时,要提供PT的二次电压.
问该提100V,还是57.7V.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zxcasdq1
    zxcasdq1 沙发
    微机保护装置参数中是这样写的:
    “ 交流电压:100V、100/ 根3 V”。
    问:
    是该选用100v呢,还是用100/根3V呢?
    还是两者都行?
    2010-05-25 07:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • sunxueli
    sunxueli 板凳
    呵呵 谢了啊
    2010-05-24 20:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多