土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用电负荷计算问题请教大家:

用电负荷计算问题请教大家:

发布于:2005-09-05 08:42:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个1000余户居住小区(10万平方)负荷计算如下:
住宅用电负荷:(95+189)户×4KW/户=1136KW
(335+268+141)户×6KW/户=4464KW
商铺用电负荷:5010M2×60W/M2=300.6KW
公建用电负荷:1090M2×60W/M2=65.4KW
共计总负荷:(1136+4464)×0.4+(300.6+65.4)×0.8=2533KW

看了以上这位朋友的计算,有几个搞不明白的地方想请教大家,请大家多指教.我是个新手.
1. 4KW/户和6KW/户是按三相(380V)算的吧;如果按两相(220V)的话又应该怎样计算呢?总负荷会不会有变化?是不是要总负荷要再除以3呢?
2. 60W/M2是按三相还是按两相算的呢?

3. 配电箱上的Pe是指的是单相总负荷还是三相总负荷?比如说单相负荷(220)Pe=6KW,假如要转变为三相(380)负荷,是不是Pe=2KW?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • abc52614
    abc52614 沙发
    《工业与民用配电手册》中的住宅建筑的负荷密度是50KW(基本型),提高型的是70KW
    你说的公共用电60KW,是不是偏大了啊。。。。。
    2008-07-24 23:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • pan512528
    pan512528 板凳
    应该把供配电的基础知识好好学一下
    2008-07-24 21:10:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电缆的静电感应问题

工程已处于单体试车阶段,桥架上有很多电缆,一部分已经送电。检测一根3*120+1*70电缆的绝缘性,送电之前用500V摇表检测绝缘,阻值符合设计要求。但是,用校线灯检查时发现,灯泡有规律性的一闪一闪的(校线灯一头接电缆,一头接PE母排)。如果用交流电正弦性解释有些笼统,不全面。特请教。

回帖成功

经验值 +10