关于地暖的一个小问题

发布于:2005-09-05 08:25:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我在做地暖设计的时候遇到一个问题,就是当管间距设为最小的时候也不能达到要求的热负荷,
但是它的供回水温度又比散热器的低,如果加散热器没有计算依据,只能一组加最多片的散热器,总觉得不合适。
请问有没有其他可行的办法呢?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • erbaoer
    erbaoer 沙发
    关于13楼,按理说,局部铺是正确的;但对于不是精装的房间,谁知道哪里布置家具?所以只好满铺了。

    国外,地暖也有自控;过热,就自动关了地暖的阀门。所以人家做设计不象我们这么累。
    2008-01-26 01:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • erbaoer
    erbaoer 板凳
    楼上兄弟的意见都很正确。地暖系统的散热面积就是房间的地面面积,还要考虑家具布置打上各种折扣;别墅的顶层,外墙多、经常会有3面外墙;而下面的房间,还有顶板的散热量。

    如果通过计算,散热面积不够,当然得加其他的供热手段。加散热器是最简单和正确的做法了,增加散热面积!
    2008-01-26 01:35:26

    回复 举报
    赞同0