土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆可否重叠放置

电缆可否重叠放置

发布于:2010-05-24 11:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚刚做完一个项目,因为电缆沟的关系,有部分低压电缆线(YJV)重叠在一起放置,请问大师们这样做是否可行?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发

    上面已经讲过,可以规范做的就按规范要求做,做不到的地方就没办法了,把能分开的地方分开吧。
    2010-05-24 17:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • gzmo
    gzmo 板凳
    可以 但是载流量会降低 x0.55 看设计当初是怎么想的
    2010-05-24 16:39:24

    回复 举报
    赞同0