土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于消防水泵的试运转时间是否有规范要求?
前几天做的竣工验收资料经质检站审核后,提出其中一点:水泵的试运行时间未满足要求

我做的资料上试运行时间大约是30分钟左右,实际上试运转时间仅几分到十来分钟的样子。
现在想想问问各位大虾,你们做这份资料的时候,都填写的多长时间啊?我查过50242,里面并没有说水泵的试运行要多长时间,哪质检站提出的这个问题,依据又何在?

到底应该填写多少合适?

全部回答(4 )

  • lj.zheng.jscz
    规范为:《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275/98
    2008-04-27 16:18:27 来自 PC 评论 举报
  • lj.zheng.jscz
    水泵试运转的时间为不小于2小时。请查看:压缩机、风机、泵施工验收规范
    2008-04-27 16:01:27 来自 PC 评论 举报
加载更多