关于消防水泵的试运转时间是否有规范要求?
关于消防水泵的试运转时间是否有规范要求?
前几天做的竣工验收资料经质检站审核后,提出其中一点:水泵的试运行时间未满足要求
我做的资料上试运行时间大约是30分钟左右,实际上试运转时间仅几分到十来分钟的样子。
现在想想问问各位大虾,你们做这份资料的时候,都填写的多长时间啊?我查过50242,里面并没有说水泵的试运行要多长时间,哪质检站提出的这个问题,依据又何在?
到底应该填写多少合适?
发布于
2005-09-04 23:39:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lj.zheng.jscz
规范为:《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275/98
2008-04-27 16:18:27
来自 PC
评论
举报
lj.zheng.jscz
水泵试运转的时间为不小于2小时。请查看:压缩机、风机、泵施工验收规范