土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱的腹板的高厚比不够应如何处理
有一工程钢柱的腹板的高厚比应为51,实际为84,开始没有注意,现在应如何处理呢?加横向加劲肋行不行?

全部回答(5 )

  • gyb77773
    :lol :L :Q :handshake :victory: :) :)
    2009-05-31 13:56:31 来自 PC 评论 举报
  • dodo2002
    1、按《钢规》第5.4.6条处理。
    2、建议按《门规》考虑屈曲后强度,采用有效截面。
    2005-09-05 20:19:05 来自 PC 评论 举报