钢柱的腹板的高厚比不够应如何处理
钢柱的腹板的高厚比不够应如何处理
有一工程钢柱的腹板的高厚比应为51,实际为84,开始没有注意,现在应如何处理呢?加横向加劲肋行不行?
发布于
2005-09-04 19:31:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
gyb77773
:lol :L :Q :handshake :victory: :) :)
2009-05-31 13:56:31
来自 PC
评论
举报
dodo2002
1、按《钢规》第5.4.6条处理。
2、建议按《门规》考虑屈曲后强度,采用有效截面。