土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 填充墙下的楼板应如何加固?
因使用功能的需要,现要在原有的钢筋混凝土楼板上砌填充墙,跨度大概5至6米,原楼板在设计时没有考虑该填充墙的荷载。请问应该如何对该楼板进行加固呢?有什么处理办法?

全部回答(4 )

  • 0303100458
    简单又快的做法就是在要砌砖墙的板下加一条钢梁,固定在两端的混凝土梁上,稍微手算一些钢梁荷载及截面,不过5.6米的跨度估计加根300~350的H型钢即可,可按两端铰接计算
    2010-05-24 00:24:24 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    沙发说的有道理,增加钢梁是最简答的方法之一。也可以改用混凝土上返梁来施工。这样的效果也不错施工也很简单。
    2012-05-17 12:49:17 来自 PC 评论 举报