各位老师,雪梅7.5匹的水冷机子2台,用来拉130个立方的冷藏库,冷媒F22,单进单出,每台拉250米直径32的排管;现在问题不光温度下不来,回油也不好,机子运行时有间歇性抖动。而且两台压缩机高压都时常的高到20公斤,导致高压保护停机,药水是每台充17.5公斤,请教老师这是什么原因啊?急死了!怕出事故。