土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请帮助解决电流负反馈震荡的原因

请帮助解决电流负反馈震荡的原因

发布于:2005-09-04 16:02:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教各位行家:
我在调试wk-10电铲的推压系统时,发现测量电流负反馈的电流表指针在18~22mA之间来回摆动,频率很高。该反馈是截止负反馈,当主回路电流超过截止点后,就出现此现象,测得主回路的电流、电压都在额定值的允许范围内,试车时机构也没有异常现象,请问这是一种什么现象?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • coucouwaybu
    coucouwaybu 沙发
    如果"试车时机构也没有异常现象",那么此现象仅仅是测量电流负反馈的电路有问题了.可以从磁性触发器到电流表之间检测.(到执行元件那一路可能问题不大,不用查.)仔细找找,一定能找到故障点的.一般是个很小的问题噢.呵呵.
    2005-09-29 10:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • yinchuan7
    yinchuan7 板凳
    磁性触发器不如电子调节器性能稳定,可能是有关系.......
    2005-09-07 09:35:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么办?

我是刚学会下载资料的文件后面的.pdg .pdf 代表什么呀,你们知道用什么软件吗?对计算机有什么要求呀,谁知道呀.

回帖成功

经验值 +10