设计原始资料
1.某厂污水站附近地形图一张。
2.污水流量及水质:
按流量日变化曲线计算(流量日变化数据见附录);Kd=1.2,Kh=1.3;污水水质(经24小时逐时取样混合后)见附录;处理后污水排入污水站附近的河流。
3.水文地质资料:
污水站附近河流最高洪水位为266m,该河流95%保证率的枯水流量为10m3/s,河水流速为0.5m/s,夏季河水水温为17℃,河水中原有DO=7.0mg/L,河水中原有BOD5=2mg/L。污水站地下水位距地表20m左右;土壤为沙质粘土,抗震强度在1.5kg/cm2以上。
4.气象条件
夏季主导风向为西南风,气压为730.2mmHg,每年平均气温为15.1℃,冬季最冷月平均气温为8℃。
5.其它资料
厂区附近无大片农田;拟由省建筑公司施工,各种建筑材料均能供应;电力供应充足。


附录一
工厂排水水质、水量资料:
该厂是一个综合性针织印染厂,所排出的生产污水用化学混凝法处理,常用碱式氯化铝作混凝剂,试验资料如下:
原水水质(均合3小时后取样):
色度:380倍(稀释倍数法);PH=6.0;COD=860Mg/L;BOD5=250mg/L;DO=2.5mg/L。
混凝剂投量:400mg/L污水,碱式氯化铝中含Al2O3(6~8%)。
产生的化学污泥量(脱水后):0.17kg/d•m3(含水率85%)。
附录二
生产污水流量日变化数据(平均值):
时间(h) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
流量(m3/s) 80 85 90 100 95 70 80 120 130 180 200 230
时间(h) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
流量(m3/s) 280 230 280 330 380 380 330 330 280 240 140 140