土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 侧面角焊缝的计算长度的限制

侧面角焊缝的计算长度的限制

发布于:2010-05-23 16:33:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1136 人订阅