土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 110KV等级的GIS里的隔离刀闸发现有弧光一定是SF6击穿吗?
会不会只是一般的电弧放电? 及时断开可不至于六氟化硫击穿?

全部回答(1 )

  • xuyuanpan
    是带负荷拉闸吗?不带负荷不会击穿的啊
    2010-05-23 22:54:23 来自 PC 评论 举报