独立基础施工时,施工单位已大面积满堂进行土方开挖,开挖至设计标高并浇注完垫层,下半夜开始下暴雨,第二天早上雨还一直下,基坑积满了水,更可气的是施工单位就只准备一台75MM的潜水泵在抽水,排水沟没设,集水井也 没弄,根本就没合理规划集中排水,简直是野蛮施工。我想问一下,这种情况基坑泡水后对地基土的持力层有多大影响,雨停过后,水排干,浇注完的垫层还能用吗,是否要再补强出方案。
这些问题也是施工现场经常遇到的,和本人现在管理的工地有很多相似点,庆幸的是基坑未遭受大雨浸泡,降水井自2010年3月开始至今仍然使用。建议加强各方的监督与监管!
BY---jji84232017
[
本帖最后由 jji84232017 于 2010-5-24 10:57 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jf12568
沙发
主要是赶紧抓紧时间排水。幸亏垫层打了,要不基坑可就全被泡了,橡皮土可就不好处理了。以后要多多加强监管哦。
2011-04-03 22:34:03
赞同0
-
jiangweihua
板凳
一般来说垫层已完影响不大,实在不放心的就用水钻将砼垫层打穿,钻下去几十cm,看看下面土层是否影响,如果还不放心,就将钻出的土送实验室试验。
2011-04-03 22:03:03
赞同0
加载更多回复 举报