这就是空调基本原理的核心:气态与液态的互相转换是空调产生的源泉,因为其相变产生的热交换量非一般传导升降温可比。
因此到目前为止也从没听说过有冷却塔厂家的产品资料有吸热参数的标称,也没有冷却塔制造商为他的产品有这样迥异的节能用途而大肆宣传。但为什么现在老听到非冷却塔制造厂家的外道们非要赋予冷却塔从不具备的能力呢。这个还得从当初的吹嘘这概念说起。
三年前是这概念吹嘘到最神乎其神登峰造极的时候,各个始作俑者为的都是在项目竞争中把对手挤掉。吹嘘得最响的都是在项目竞投前,而工程完工后这些超级节能的项目在如今如此强调节能的社会环境下都突然偃旗息鼓甘于寂寞,没有一个成为冷却塔制造商们津津乐道的样板工程。其实很简单:
其概念中最关键的地方在于低于5℃时开启辅助电加热——大家请注意——偷换概念的时候到了:方案说明一般都会说是气温低于5℃时,看似老实一点的会说湿球温度低于5℃时;
实际情况是:循环水机组出水温度低于5℃时,电加热立即开启。
各位专业人士是否恍然大悟呢!
其实就是开机不久后,由于冷却水塔并没象各位非制造商吹嘘的那样大量从空气中吸取热量——于是别要说室外气温5℃以上,就是15℃以上,循环水都会迅速降温,于是就到达了我们看到的出水温度低于5℃的情况——于是电加热就悄悄启动了。
所以低于5℃辅助电加热才启动并不是大家所想象的南方冬天最恶劣工况的那么几天,而是绝大部分供暖及制造热水的时间并且制冷需求很少的时候,我们的电加热都在默默无闻辛勤地工作。再看看这位幕后英雄创造的神话吧:
水水热泵以5.0以上的高能效供暖和制取卫生热水;
冬天水环(水源)热泵在室内供冷极少的情况下仍以4.5以上的能效为室内供暖;
当然大家都不会告诉用户:这些都是能效低于0.95的电加热在为这些幕前英雄提供热源,实际情况是:
水水热泵加上电加热以0.8的低能效在供暖和制取卫生热水;
冬天水环(水源)热泵加上电加热以0.78的低能效为室内供暖。
因为大家很清楚——电费是业主付的,与各位无关!
那为什么饱受其害(或按始作俑者所说应该受益良多)的用户也没人声张呢——其实很简单,哪个从中获益或为保饭碗的操作人员和管理人员愿意为这事背黑锅而声张,必然层层捂盖,反正机器不坏。于是这些项目到最后便默默无闻,而我们终于无幸得以公然瞻仰这些节能神话的尊容。