请教自动报警系统的穿管问题自动报警及联动系统中有些线路需要单独穿管,比如系统广播,消防电话线,消防水泵的消火栓直接启动线,电梯、排烟风机的远控线。都需要单独穿管。 我想问:这些单独穿管的线路,在弱电管道井内的垂直部分和报警联动敷设在一个桥架上,但平面部分(楼层的板内或吊顶内部分)分开。可以吗? 前提条件是:一个高层,每层平面都不大。各个层的消防电气线路都汇总到每层的弱电管井,均采用阻燃或防火电线。 迷惑中,请高手就此前提条件下不吝赐教。先谢了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板(4)为防止测量接地电阻时产生火花,测试要在没有爆炸危险的建筑物内进行,或者将测量端钮用线引接至户外进行测量。
回复 举报
(1)将整个电气设备、金属设备、管道、建筑物金属结构接地,并且在管道接头处敷设跨接线。
(2)接地或接零的导线要采用裸导线、扁钢或电缆芯线并有足够截面。在100V以下中性点接地的配电网内为保证迅速可靠地切断接地短路故障,当线路采用熔断器保器护时,熔体额定电流应小于接地短路电流的1/4;若线路上装设自动开关时,自动开关瞬时脱扣器的整定应小于接地短路电流的1/2。