土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 补风风口如何控制
请教各位,地下室设置排烟时,同时设置补风,请教各位,补风口是否要按照防烟分区设置,如果是按照防烟分区设置,那么,某个防烟分区排烟口动作,是联动打开这个防烟分区的送风口,还是所有送风口都打开?

全部回答(2 )

  • husthuang
    2010-05-29 15:35:29 来自 PC 评论 举报
  • cnbbzz
    补风口按空间划分设置,同一个空间不同防烟分区不必按防烟分区设置,可从相邻防烟分区补风。

    当然补风口与防烟分区排烟口相应联动。不必打开所有送风口。
    2010-05-23 08:36:23 来自 PC 评论 举报