动水压线在静水压线之下

发布于:2010-05-22 21:05:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问动水压线如果在静水压线之下,系统会发生什么?为什么?如果是冷冻水系统呢?是因为水泵扬程不够造成的动水压线在静水压线之下么?
我做过一地源热泵系统,调试时楼层高些的房间水量就会不足,估计设计的符合和流量不够。我觉得设计把定压罐定在了供水管上也有问题,会导致压力降低,而且楼层高的管子压力可能低于大气压?

[ 本帖最后由 wrnmm1984 于 2010-5-22 21:31 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxup
    zhangxup 沙发
    确实是定压点选择问题
    动压线全在静压线下边可能会导致回水动压线低于楼层高度,嗯,出现倒空现象,
    定压点选在循环泵入口就好了
    如果系统大怕超压也可把定压点选在循环泵旁通管上。
    试试,问题一定解决
    2012-02-29 22:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • luckylx
    luckylx 板凳
    路过留名走人