土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机的启动问题

电动机的启动问题

发布于:2005-09-04 07:25:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有315kv变压器一台,启动110KW电动机,用自耦变压器降压启动,为什么变压器二次保险总爆,二次保险为1000A,请教各位帮忙指点.

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xdsuehe
    xdsuehe 沙发
    我试一下,谢谢各位了
    2005-09-07 20:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    把自藕变压器的抽头调到80% 上,问题主要在这里。
    2005-09-06 18:09:06

    回复 举报
    赞同0