土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器保护的问题

断路器保护的问题

发布于:2010-05-22 19:32:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电机保护器里有单相接地保护了,但是甲方还要求选用的断路器也有接地保护(四段保护)。
个人认为没必要,请问高手们,这两种接地保护是不是不一样啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • diweizheng_508
    :time:
    2010-05-23 12:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • diweizheng_508
    电机保护器里的一个常开节点串联在断路器的分闸线圈上,当有单相接地是,电机保护器里的常开节点闭合,分闸线圈得电,断路器跳闸.
    断路器又配了外置式互感器,在N 排上(断路器型号T5H400/3P PR222DS/P-LSIG)