土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 中性点最大接地短路电流怎么算啊?

中性点最大接地短路电流怎么算啊?

发布于:2010-05-22 16:41:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
B1 计算用入地短路电流的计算
厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算
I = (Imax - In ) (1- Ke1 )
I = In (1 - Ke2)

式中: I-入地短路电流,A;
Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A;
In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A;
Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。
计算用入地短路电流取两式中较大的I值。
上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • yzmcx
    yzmcx 沙发
    cp_chenpeng 发表于 2010-6-2 10:06 楼主可以参考一本注册电气工程师 习题集 绿色封面 里面有一个习题就是楼主所问,有详细解答过程多少面?哪一道题目?
    2016-08-23 17:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • luyi4168
    luyi4168 板凳
    不明白,能够清楚一点的解释
    2010-08-05 11:57:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转子过压问题??

我站今天开机一直并不了网!~一直发信号转子过压~!请问那位大侠指点我一下,该如何处理??谢谢

回帖成功

经验值 +10